fengshenluke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 600 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-10-15
最后登錄: 2024-09-03
查看fengshenluke的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-05 11:25
pro-face觸摸屏與OMRON CPM2A連接不上, 老是提示<PLC NOT CONNECTED(O2:FF)>
我的觸摸屏型號是GP37W2-BG41 我已經檢查過通訊線,沒有問題 現在懷疑是不是通訊設置問題 又不知道怎么設置 希望大家幫幫?謝謝
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-05 12:55
連個波特率是不是設定的一樣的 你在PLC設置里看看
電氣交流群:107855191