樓主  發表于: 2012-10-07 11:37
我們公司英威騰變頻器,負載是1.1KW的普通異步電機,帶有一個減速機,變頻器大一個等級,平時最少不間斷運行3個月左右,電機外殼溫度一般為40度左右,變頻器輸出電流1A左右,頻率10hz的樣子。各方面正常。
前段時間,變頻器經常報警,電機過載,檢查了也沒發現什么問題
設備廠家就過來更換了一臺新變頻器
更換后運行了3天,一個操作工發現電機不動了,當時電機外殼溫度60度,變頻器沒有報警,電機卡死不動的時間也不知道有多久
我也想不明白是怎么回事,請教下論壇各位有經驗的大哥,謝謝!
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-08 09:21
這就說明前一臺變頻器可能沒用問題,不知道樓主的變頻器有沒有故障記錄,看看過載時變頻器的輸出電流不會是1A,前一臺變頻器報過載,最用可能是電機所帶的負載超出負荷而堵轉,又或者是電機轉軸偏離中心等機械問題,總之最有可能是變頻器外部機械故障。