狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-12 14:09
做個設備:X軸2個伺服都是正反轉絲杠,Y軸1個伺服,Z軸2個伺服。動作都是單獨的,有時候一起動作。PLC選的是FX3U-60MT。
1.定位模塊是選2個FX2N-1PG好 還是選1個FX2N-20GM好 。
2.假如設備工作中我按暫定鍵設備會停止,再按啟動,PLC控制的伺服會繼續前個動作進行,定位模塊控制的伺服可以嗎?
3.定位模塊里自帶回原點功能,我想用伺服內部的回原點功能可以嗎?我只想用定位模塊的定位功能。
4.編這個程序需要注意什么?大家集思廣益。我想少出點錯。
謝謝高手幫忙
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-10-12 14:23重新編輯 ]
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 17:01
好像一個20GM和兩個1PG之間的價格差不了多少吧