各位大俠好,
CPU317-2DP通過PROFIBUS協議連接CPU226上面的EM277,組成PROFIBUS網絡,CPU317-2DP(寄存器DB0.DBD0)如何對CPU226中的VD0寄存器做到實時讀寫?(即當直接改變CPU226中VD0的數據的時候,CPU317-2DP需要讀到DB0.DBD0中;當CPU317-2DP中的DB0.DBD0中的數據有修改時,數據同步寫入到CPU226的VD0寄存器)難點是EM277的GSD文件中是I和O分開傳送進行讀寫功能的。
沸騰的冰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 696 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-05-29
最后登錄: 2023-08-02
查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-12 22:20
其實你這個想法本來是不現實的,也是有矛盾的。舉個例子說明,你剛才提到的同步,是誰跟誰同步。咳绻鸙D0里是5,DB0.DBD0里面是6,那是5變成6還是6變成5。
也就是說這兩個寄存器如果存在數據不同的時候到底是誰傳給誰,誰寫給誰?你這不是在難為PLC嗎?
沸騰的冰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 696 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-05-29
最后登錄: 2023-08-02
查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-12 22:42
觸摸屏是往PLC的寄存器里面寫值,而PLC并不往觸摸屏的寄存器里面寫東西啊,也只是一個單方向的寫。
如果你非要那樣做,通過編程也能實現,經過兩個其他的寄存器判斷中轉一下就可以了,但是沒有什么意義!
沸騰的冰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 214 點
下載積分: 696 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-05-29
最后登錄: 2023-08-02
查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-12 23:23
有兩種方案,第一種比較簡單,也是我一直采用的辦法,將系統分為遠程和本地兩種模式就可以了,模式轉換的時候,把數據往相應的對方傳輸一下就可以了!
第二種方案,WINCC把直接讀寫DB0.DBD0,這個寄存器的數據傳到VD4里面,同時觸摸屏對VD0進行讀寫,如果VD0和VD4不相等的時候,判斷誰的值是最新的,如果VD4是最新的,說明數據是從WINCC來的,然后直接覆蓋VD0,如果VD0是最新的,說明數據是從觸摸屏來的,把VD0的數據傳給DB0.DBD4,然后DB0.DBD4覆蓋DB0.DBD0。
我這么說不知道你能否看明白
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 熱心助人
  • 下載積分:+2(jswxhl) 不錯