三菱PLC加上兩個溫度模塊,型號是FX2N-4AD-TC接上8根K型兩線的傳感器,顯示的溫度數字,在四度上下跳動,怎么回事呢,求大俠幫忙指點。
[ 此帖被qw58663289在2012-10-22 18:59重新編輯 ]
jiaanreneng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 315 點
下載積分: 4217 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-16
最后登錄: 2024-10-30
查看jiaanreneng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-03 17:06
檢查程式,有必要將溫度讀取值的平均次數加高些;
如果還是溫差大,要考慮使用補賞導線連接溫度針,並可靠接地,避免干擾