close_iup
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 525 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-10-19
最后登錄: 2012-10-25
查看close_iup的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-19 15:20
請問請問!如何能使用PLC+2臺變頻器+2個編碼器+2DA模塊實現兩臺電機的同步。實時反饋 調整轉速
用的是三菱的plc
希望各位老師能指導一下程序的編寫,現在沒有頭緒,也沒編過這種
[ 此帖被close_iup在2012-10-19 16:09重新編輯 ]
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 20:55
要看是什么設備,怎么跟蹤方式才能確定。有很多種方式。
如果單純電機之間的跟蹤,直接把兩臺變頻器連接起來就行了。
樓主留言:
那兩個電機是焊接變位機的兩個臂的電機,除了同步上升下降以外,還需有異步是單獨的上升下降
轉速1500左右
就是希望能讓他在不同負載的情況下能實時反饋調整達到同步