dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-23 08:37
觸點容量為3A的繼電器,能不能直接控制220v CJ20-160A的接觸器,接觸器線圈功率啟動855VA,保持85.5VA,有這方面的經驗的朋友發表一下意見,我想用恒壓供水控制器直接控制160a的接觸器
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 10:24
簡單計算855/220=3.88A,這樣你選擇的繼電器容量欠大點,臨時處理用二組以上觸動也可以控制。