樓主  發表于: 2012-10-23 19:28
一臺機器上有11臺電機,電機接地線進接線盒與電柜時,怎么接規范?是共用一個端子,還是怎么樣子的接,求高手賜教。
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 21:09
2樓正解,以前常見多根接地/接零線繞在一起接到一個接線端子,這樣暫時也能用,但后患多多,安裝規程中是不允許的