各位請問一個事情:
國內的電機參數一般都是~380V ,50HZ的情況下使用。現在的問題是 我有一臺1.5KW ~380V  50HZ的電機,發到臺灣去。 那邊的工業用電是 ~440V  60HZ  請問這樣的工況下:
1、電機會不會燒掉?
2、如果不燒掉,輸出功率應該是變大了?

我現在要不要重新發貨呢
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 11:00
1、電機會不會燒掉?
燒掉是很有可能的。如果現在沒有燒掉,至少會影響電機正常使用壽命。建議使用變壓器或者電抗器。
2、如果不燒掉,輸出功率應該是變大了?
是的。