dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 19:16
  使用CP1H-XA40DT內置的模擬量輸入輸出時是否還需要事先寫入控制字,例如象使用CPM1A-DA041那樣?如果要設,寫入量程控制字那條指令應該怎么寫?如果用0-10V輸入,寫MOV #8009 200對不對?我寫的是200通道的量程.
[ 此帖被dujiang100在2012-10-25 22:11重新編輯 ]
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 22:14
知道的大哥們講講 一定給分.
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-26 17:11
        
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-26 19:12
沒有人回答我,我還是自己把它搞清楚了.不須要設置量程控制字,只須要在程序里設置選項里把內建AD里對應輸入通道打上勾,同時設好輸入電流還是電壓和范圍.然后200通道里就有對應的數值了.