所有開關均是點動自復位的,當任意開關接通時,電機保持,當開關從接通變為斷開時,1分鐘后電機停止,但是當按下自動啟動開關時,電機一分鐘后不停止,就是說電機是一直在運行的,在這里我搞暈了,師傅們給我想想辦法了



承接:
設備改造維修15161680303
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 226 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-12-09
查看lplvpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-01 10:36
引用
引用第2樓peidegin于2012-11-01 10:30發表的  :
如果是要電機延時停,就寫錯程序了

師傅錯在哪里了,麻煩指出
承接:
設備改造維修15161680303
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 226 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-12-09
查看lplvpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-01 10:58
引用
引用第4樓xiejun8103于2012-11-01 10:37發表的  :
T37記不到1分,就記你按那一下。

老大我用的是TOF
承接:
設備改造維修15161680303
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 226 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-12-09
查看lplvpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-02 08:06
引用
引用第7樓john42tw于2012-11-01 11:54發表的  :
1.用在線模擬檢查看  哪裡出問題

2.根據開關+程式來看
  動作應該是  按鈕按下放開--->馬達運轉1分鐘後停止
  這是你要的動作 ?
.......

嘿嘿沒有PLC,你第二點說對了,的確是這樣的,樓上的幾位可能是用慣了日系的吧
承接:
設備改造維修15161680303
lplvpeng
專業制造橡膠射出成型機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 226 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-12-09
查看lplvpeng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-05 08:15
引用
引用第14樓liuchengji20于2012-11-02 16:56發表的  :
樓主,在加一個停止按鈕最好,急停其實可以再硬件上控制。多加一些安全條件。光靠延時會撞機的。

雙休不在,看到這里,還只有14樓這位兄弟明白了我要表達的意思,非常感謝你,這里值的學習借鑒的是,一個線圈可用多個復位指令,德系我不清楚,但日系的只能有一個線圈只能用一個置位
承接:
設備改造維修15161680303