樓主  發表于: 2012-11-03 10:35
有兩臺三菱FX2N PLC,電源獨立。我將兩臺PLC的輸入點X6分別并聯,COM線分別并聯,接在液位開關的常開點兩端,出現的問題就是液位開關斷開時,當在一臺PLC通電,另一臺不通電的情況下,通電那臺PLC的X6會有輸入信號,當兩臺PLC都通電時,這種情況又消失了,恢復正常。

我表示很納悶,為什么會這樣??求解!~
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-03 10:44
引用
引用第1樓xujian于2012-11-03 10:42發表的  :
加個繼電器不就好了。何必搞的那么復雜

我知道加個繼電器就好了,但是我想知道原因,為什么會這樣
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-03 16:26
那為什么其他輸入點如X0、X1等同樣的接法就不會出現這種情況呢?