樓主  發表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
我愛工控人
努力學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 178 點
下載積分: 622 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2016-10-21
查看我愛工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 18:09
這種情況,最好是自己動手解決問題,然后,指給電工看,對他說,以后要注意,這樣,他就沒話,可說,如果以后碰到這種事,那么,那就會聽你的,但是,如果,按照你的方法搞了后,沒有效果,那么,你怎么辦呢,上下級的關系,是建立在平時的做事上的,