8537562
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 130 點
下載積分: 514 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-11-22
最后登錄: 2024-10-17
查看8537562的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-06 21:58
小弟剛從事工控不久,最近在學編碼器和高速計數模塊的使用,想請教高手們幾個問題,(PLC使用的是Q02):
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?
然后每個寄存器對應到D62里面是什么意思,是不是要經過DEVELOP_CT設置的,不設置只能用TO,FROM指令來讀寫的?
假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
說明書看了好久還是沒弄懂,求各位高手相助,謝謝。
zhangzsy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 133 點
下載積分: 728 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-11 01:44
D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1007,D2004~2007,D1008~D10019是3、4、5號站的
2號站如果是智能設備站,那么要在2號從站中寫數據交換程序,在主站中直接用傳送指令
如果2號站是遠程智能站,則在主站中直接用傳送指令