adidas
級別: 略有小成
![]() |
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查? |
---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
![]() |
樓上都說的不少了,我覺得有時候還得補補課,尤其是基礎知識,現在好多大學生,沒有實際經驗,理論在學校也沒學扎實,工作了就會一時摸不著頭緒。第一點:先把零線接到漏電斷路器進線端,這是必須的,尤其是接變頻器更不能接漏電,否則誤動作。第二點:檢查零線進來的對不對。挺簡單的問題嘛。 |
|
---|---|---|
|