mynamrgujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 222 點
下載積分: 788 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 22:04
  我們這邊有1組遠程CC-LInk模塊 用了150米的延長線。但是因為開始買的線 比較次  可能是屏蔽不好老是有干擾什么的模塊一直有1到2個 在報錯。之后買了1跟三菱的線白色的,(原裝的是棕色的)。用這個 新買的線去接模塊就通訊不上,后面對線進行了測電阻和搖表搖絕緣和通電都沒什么問題。最神奇的是在整個系統中,我將這個 白色的線只接1頭的(另1頭空著)那遠程的模塊就會全部報警比之前的還嚴重。最后我無奈了,把這根白線的一頭光著。另1頭只接1根DB,也會出現報警。知道最后換了原裝的線(棕色的)就好了。打電話給三菱的技術,他告訴我干了15年沒遇到過這種問題。就3根線,怎么會就不行。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 09:12
你說的現象確實很奇怪

當高速、遠距離通信,或者處于干擾惡劣的工業環境下,選擇傳輸介質就顯得十分重。
     采用阻抗相匹配的RS485/422專用電纜有利于降低信號的回波反射;
     其雙絞對稱、多重隔離屏蔽、鎧裝等獨特的結構,通過正確的接地,提高了信道的抗干擾性能;
     其高頻低衰減的特性,可實現信號長線傳輸距離最大化!
     其靈活的組合形式、多種護套更可適用不同的場合。
  
[ 此帖被zczc777在2012-11-16 09:21重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(注冊中心) 好貼!