283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-07-24
查看283596603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 23:04
臺達PLC模擬量編程:
1、看了半天編程手冊,沒看明白臺達PLC模擬量輸入輸出地址在哪里,就是如何尋址。就像西門子的PIW PQW之類的?
2、以及如何做工程轉換,比如模塊是PT100熱電阻模塊,找到了這個地址,讀取數值后,如何變換到我需要的溫度也是除以10嗎?
3、如果是4~20mA模擬量信號輸入輸出,又該如何做工程變換?望指點,謝謝!有例子程序更好。。。
1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-12 23:22
和三菱的基本一樣