在許多使用中經常用到屏蔽網線,有時候推薦單端接地,有時候推薦兩端接地。我現在的問題是什么時候使用單端接地什么時候使用兩端接地?依據是什么??
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-17 20:10
兩端的設備不同就建議單端接地比如PLC和變頻器通訊就建議單端接地,這樣可以避免變頻器干擾PLC 如果是多臺變頻器通訊就建議兩端接地這樣的干擾就不會影響彼此,當然距離長短也會有不同, 樓下繼續