如題,我用一個松下MSD系列的伺服驅動器和一臺工控機的ACC2410板I/O口連接,當我只用伺服驅動器的PUSL+、PUSL-、SIGN+、SIGN-、ALM、COIN、READY、對應接工控機I/O的相應接口,SEV-ON直接接GND的時候,電機可以驅動。但是當我把編碼器的線接上去時,再試機,電機不動了。后來我直接重新接線,首先接PUSL+、PUSL-、SIGN+、SIGN-、SEV-ON接到對應的工控機上面的端口,這時奇怪的 事情出現了,當我點動電機,
有時候只動一下,再點時就不動了。然后把插頭拆除重新插,有時驅動器又能連續驅動電機,剛開始以為通信好了,然后我就把伺服電機的編碼器的線接到ACC2410的插頭上去時,再試機又不行了。檢查了好多遍,而且又重新焊了N遍同樣的問題還是存在。我覺得接線沒有問題,因為我另一條線是沒有這種問題出現的,而且這兩條線的接法都是一樣的都是我自己焊的。等著救命啊,明天就要匯報工作了。在線求助啊。有兩個驅動器,用這條有問題的線接兩個驅動器都不行,用另一條線接,兩個驅動器都能驅動。而且驅動器參數是一樣的。
[ 此帖被739797334在2012-11-20 18:02重新編輯 ]