三菱GX Developer 梯形圖邏輯測試中,為什么有的IO強制ON不了
yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-06-15
查看yiwei125的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-01-06 20:59
簡單問題
1.如果你是使用OUT 指令 那就要不用測試了 你強制的時候線圈會ON 但是掃描掃下一個周期的時候 你的OUT指令前面如果還是斷開狀態(tài) 那就線圈自然會斷開