我這有個工程,有8臺高速旋轉(24000轉/分鐘)的電機(價格很昂貴),需要功率至少為150W的水泵往電機里的冷卻槽注冷卻液循環冷(主要是自然水+少量防銹液)。而且規定,流量不得低于5升/分鐘(相當于5KG/分鐘)。因為是流水線改造,PLC型號一定,為CP1H-XA40DT-D,這款PLC自帶4點模擬量輸入,2點模擬量輸出,已經使用2個點模擬量起其他作用,F在需要在冷卻輸出管道上加流量計,保證水泵流量值不低于5升/每分鐘,如果低于這個數值,必須馬上停止8臺高速電機工作,直到流量恢復到正常值以上。請問,有各位大神,有什么比較合適的流量計能用在這個工程里呢?謝謝
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 23:14
可以,我查過資料了。謝謝
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-28 14:27
最后確定用葉輪流量計,模擬量輸出,采得瞬時流量,當流量小于規定流量時PLC控制繼電器進而控制開關,直接給電機停電。同時,通過高速電機自帶的變頻器設定電機溫度范圍保護,當電機溫度高過環境溫度+40°的極限值時,變頻器控制電機停止工作。