樓主  發表于: 2012-12-01 21:32
我的一臺fx3u PLC內部的M468(用來做定位啟動信號的)剛開始只要條件具備就有輸出,但是斷電后再開機同一個M468無論是條件具備還是強制ON都不動作,但換一個M568就可以工作了,奇怪的是我再次斷電,又開機就出現同樣的現象了,又不工作了,不過我又換回M468就又正常了。我自從認識三菱還是頭一回遇到這樣的現象。不知有哪位神仙能幫上忙。不勝感激。
lixile
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 185 點
下載積分: 583 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2024-11-25
查看lixile的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 22:40
多謝各位了,已經解決了。原因是PLC本身的掃描周期用的是動態掃描,大概有30ms左右,我用的是步進指令,所以當在一個掃描周期內掃描完所有的同一個輔助繼電器有時會溢出,所以我后來改為固定掃描周期,并且把時間改為70ms,運行到現在一直正常。再次感謝熱心人。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 感謝反饋!
    lixile
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 185 點
    下載積分: 583 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2007-09-18
    最后登錄: 2024-11-25
    查看lixile的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-12-26 21:27
    我的判斷是在一個掃描周期內掃描到同一個輔助繼電器的狀態,但是在一個執行周期內卻沒有執行到。不過這只是我的理解。
    lixile
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 185 點
    下載積分: 583 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2007-09-18
    最后登錄: 2024-11-25
    查看lixile的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-12-26 21:34
    不過這幾天又一個現象出來了。就是我改了掃描周期后可以正常工作,但是偶爾會有一個端口的脈沖輸出停止,但是端口是正常的。再加長掃描周期它又正常了。有高手幫忙分析一下。多謝了。