伺服電機按每分鐘運行100轉的固定速度運行,每轉10000轉停5秒,同一臺機上的另一臺聯動的變頻電機如何自動調整頻率?謝謝大家。ㄗ冾l器是用通信控制)
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-04 09:25
可能我沒有表述清楚:這臺機原來是這樣控制的:變頻電機帶動成型機每分鐘生產90個產品,產品通過導軌傳到伺服電機傳動的推桿把產品推走,推桿的速度必須是大于每分鐘90個,才能保證產品不在導軌卡住。這樣就產生一個問題:過幾分鐘推桿要停一下,因為供料不足。這樣就降低生產效率,F(xiàn)在我想這樣:推桿以每分鐘100個的固定速度動作,然后變頻電機做動態調整。(因為變頻電機很難把頻率調到剛剛好,所以頻率是不斷調整的)。如何自動調整?謝謝大家!
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-04 15:58
本來我想用伺服電機的頻率值按合適的比例換算成變頻電機的頻率,但這樣還是有問題:時間稍長一些,會有累積,要么供料多一點,要么少一點。做不到剛剛好。
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-04 16:05
我想這樣行不行:就象溫控表控制溫度一樣,在導軌中間設一產品檢測開關,當檢測到有產品時變頻電機速度慢一點,當沒有產品時速度快一點。