樓主  發表于: 2012-12-03 22:45
使用三菱GX Developer運行SFC程序邏輯測試的時候,我發現只要計時器設置低于110ms的時候程序就不能正常運行,但實際上程序寫入PLC以后是正常的,不知何故?附件里是簡單的SFC測試程序,請高手測試并解釋一下,就是把T200改為110ms以下就不正常了。
[ 此帖被hls63在2012-12-05 21:07重新編輯 ]
maojingxi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 210 點
下載積分: 10770 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2012-01-18
最后登錄: 2025-01-01
查看maojingxi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-26 16:42
運行正常,因t200是10ms定時器,設定值小100時,模擬軟件無法正常顯示。