路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-17 20:32
          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-17 22:26
引用
引用第3樓長豐實業于2012-12-17 20:47發表的  :
            請問1樓,這句話怎么理解?
     “由于副邊接近于短路,所以原、副邊電壓U1和都很小,勵磁電流I0也很小。 電流互感器運行時,副邊不允許開路。因為一旦開路,原邊電流均成為勵磁電流,使磁通和副邊電壓大大超過正常值而危及人身和設備安全。因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。 電流互感器的接線方式按其所接負載的運行要求確定。最常用的接線方式為單相,三相星形和不完全星形。”

暈!這都一些啥高手呀,就是個讀死書的,還說領導是sb,一個互感器,取掉了電流表,不曉得把線扭在一起呀,開路也不會電死你呀,幾十a(chǎn)電流從母線感應的這點能量還電不死你,沒叫你用手同時接觸二個線頭呀,只是說如果電流大互感器容易發熱,也不會馬上燒呀,開路換沒關系的,我經常這樣搞,看你發這樣多帖,一個這樣的事都不懂。有些東西不能按書本的。這件事是你錯了,不要讓領導看到你的帖子。
[ 此帖被hnyyhym在2012-12-17 22:51重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-17 23:58
引用
引用第23樓長豐實業于2012-12-17 23:20發表的  :

哎 兄弟 死讀書也沒辦法呀,只是這常識性的東西還是要安操作規程來辦啊,我也知道現在的互感器做的很科學,有保護,可在一些小人眼里卻不是小事,說你把小問題搞成大事故,你牛B把電流變在帶電的情況下拆下來試過?
    再說了我做電工也有十年有余,還輪不到你這“探索解密”來譏諷我吧?
    你看看我的回復,不是不知道怎么處理,是要你來評價這領導是何居心的,貼的主旨都還沒有讀懂。
再說了  他看到貼有能如何?開了我?我笑了,在這種領導手下你以為做的很開心?

還在吹!我不是帶電作業難道我停電搞,那就真sb了。做電工十年有余,我還做了三十多年了,如果還是你這樣這個是sb,那個是水貨,你做一世也沒進步,因為你認為你天下第一了。說我是探索解密,是的,我上這論壇沒你早,我看了你的回復呀,就是你認為帶電不敢搞呀,說會麻死呀,說不敢開路呀,自己不懂,還說領導啥居心,估計你是個城府深,不好打交道的人。年輕人還是謙虛點好,再就是積點口德。
[ 此帖被hnyyhym在2012-12-18 00:15重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-12-18 09:20
引用
引用第31樓yamqq于2012-12-18 08:57發表的  :
25樓也是這樣的人,估計也是吹吹,一點也不注意安全的人,現在的規程沒有帶電做事的!

呵呵!又來一個不懂電工的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業) 你懂?
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 525 個
    工控威望: 677 點
    下載積分: 689 分
    在線時間: 2405(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-10-25
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-12-19 10:15
    引用
    引用第62樓長豐實業于2012-12-18 21:42發表的  :

       我發現這論壇里面可能領導是比較多,都來圍攻我了,不是不順我的意就被K,是我說我領導,要大家來評下理,你們這么大意見?
       樓上這兄弟就更不客氣了   我跟你有仇?30年電工?那現在起碼也有50歲了  說話都這涵養  我白干十年電工  我看你卻是白活了一輩子呀。

    我想了一晚,是我的錯,向你道歉!我50多歲的人了,技術肯定比不了你,我看了一下書,書上有個案例說有個sb帶電去動,被電打了,所以得出了帶電不能操作的寶貴經驗,你領導真的不如你,我想和你開廠好不,我們辦皮鞋廠去,有興趣不?