          今天我去現場做季度安全點檢,發現一配電柜上一個100A的電流變外表碎裂,指針折彎,損壞嚴重,我就跟領導反饋,大家知道領導叫我如何去做嗎?那S  B說你把它拆下來吧,我照樣品去給采購買,當時我就說,不能拆,經過互感器,接的電流表,2次側不能開路,會有危險,接著一些怕馬匹的垃圾,說什么上次都拆過一個,我直接叼他,有本事你去拆啊,誰說可以拆誰去,反正我不去。
     問了幾個同事都說可以拆,原來我這隊伍里面這么多水貨,哎,看走眼了。
     大家伙說說,能直接拆電流變而不馬上把新的裝上去嗎??  
    這垃圾主管是無知呢還是想害我?
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 09:45
直接拆,,,,,無論實踐還是理論都沒事 本來就是同一根線 短接不短接都行 電壓可以忽略不計!
對了 在補充一點 昨天剛這樣操作過,帶電的。。。。。當然你會說一般要斷電操作,,老兄人家不讓斷呀,這就是現實,難道你不去搞嗎?。。。。你如果在不信 你拿著萬能表量一下電流表兩個接線頭,大哥沒有什么電壓,電不死人的  電壓小于等于36V對人是沒有影響的 是不?
每天一點點