   ABB變頻器ACS510,把壓力傳感器4-20MA信號接入變頻器反饋,PID控制恒壓供水,怎么搞,選擇PID宏運行,停機的時候直接急停,是什么原因
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-24 16:02
參考變頻器手冊,修改相應的PID參數,具體的說要對應手冊,一般的設置PI即可