兩個數據同時傳向DT90052??結果不是以最后一次傳送的為準嗎。誰能幫我解答下!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2249 分
在線時間: 9493(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 11:21
是的,以最后一次傳送為準。

但是,并非同時傳送,因為PLC程序的執行由上往下,這樣,首先傳送了H101,然后再傳送了H100,期間相隔了指令的執行時間。

正因為相隔了執行時間,先給位置1然后寫入0,不就是實現了另一個短時脈沖的功能嘛。

Good Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2249 分
在線時間: 9493(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-12-25 12:07
引用
引用第2樓工控玩家于2012-12-25 11:48發表的  :
三菱的好像不是這樣的哦,程序執行完成了(到END)才以最后傳送的結果為準。先傳送的數據就沒有什么意義呀!


三菱也一樣,但是對于外部IO區域是不同的,因為那要等待輸入輸出映像區的更新,你通過監視程序是無法感知數值的變化的,因此請在中間插入程序來看結果。




Regards