樓主  發表于: 2013-01-07 08:38
J2S驅動器.跟FX2N-32MR用422通訊.想問下.驅動器的內部參數PLC如何讀取.謝謝
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-10-24
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-09 08:23
我幫人改過通訊絕對位置的,本來增量位置老會跑,他用在了壓機上的,我改通訊控制,可改扭矩的,讀扭矩和絕對位置,你研究一下。我一般用3G3U要么Q,2N沒用過。這個程序是我硬用3G的程序基礎上改出來加進去的,可同時通訊幾臺輪詢的。
附件: 123.rar (151 K) 下載次數:48
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-10-24
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-09 08:51
注意伺服通訊時的速度單位是轉每分,不用脈沖只用通訊,是不是不安全上說不過!本來ABS模式是不能用扭矩控制的,我走了個偏門,呵呵!既用了絕對位置,還能改扭矩。