樓主  發表于: 2013-01-09 23:45
請問各位大俠,如何將ABB ROBOT的點位與IO信號關聯?即robot在某個位置輸出一個信號給外圍設備
475936864
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 135 點
下載積分: 3478 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2023-10-20
查看475936864的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-19 00:10
先在ABB中定義輸出輸入信號,如定義doX,映射物理端口就是與PLC信號交付的端口地址diX。
reset do   對信號復位為0