怎么觸點比較條件沒到就M10M20M30M40接通了,新手
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 397 個
工控威望: 14181 點
下載積分: 91634 分
在線時間: 3705(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2024-10-27
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 14:08
你將第一行  M8000 改成M8013      
程式內 C252 全都修改為C152
D5 已被乘法占用  修改為D0 試試
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 397 個
工控威望: 14181 點
下載積分: 91634 分
在線時間: 3705(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2024-10-27
查看andy003的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-16 09:27
程式內的Device Memory數值都是0 可以提供一下D值設定

另外D5 是否有修改

如果使用編碼器? 哪一種? 有SENSOR 正常應該是修改在第一行M8000的位置


FX1N Manual
General 16bit up  counter 16(C0 - 15)
Latched 16bit up counter 184(C16 - 199)

General 32bit
bi-directional counter N/A 20(C200 - 219)
Latched 32bit
bi-directional counter N/A 15(C220 - 234)
[ 此帖被andy003在2013-01-17 11:38重新編輯 ]
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 397 個
工控威望: 14181 點
下載積分: 91634 分
在線時間: 3705(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2024-10-27
查看andy003的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-18 08:55
你將D5 修改成K99999 試試

編碼器A B Z 分別接到PLC的X0 X1 X2

轉一圈 會自動歸零

PS.使用編碼器程式中不能在使用到X0 X1 X2