kk-563
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 882 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-06-28
查看kk-563的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-15 00:39
怎么觸點比較條件沒到就M10M20M30M40接通了,新手
kk-563
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 882 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-06-28
查看kk-563的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 19:01
謝謝。。。。本人剛剛學PLC。C252是對應編碼器的,C152可以嗎?
kk-563
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 882 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-06-28
查看kk-563的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-16 00:46
試過,不行。是用編碼器來定位的。不明白M10一運行就接通
kk-563
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 882 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-06-28
查看kk-563的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-17 16:40
編碼器:HTB-40L34G10-30E1000B-S13。
PLC:FX1N-24MR-001
前幾天寫一條指令用編碼器控制沒事,會不會觸點比較指令寫錯了?或者D寄存器用錯了?
kk-563
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 130 點
下載積分: 882 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-06-28
查看kk-563的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-18 09:41
謝謝朋友的幫助。
原來少了條傳送的指令,[DMOVB C252 D0],太粗心了,程序也很多錯誤的