haple
小江
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 196 點
下載積分: 6023 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2019-07-09
查看haple的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-16 14:21
圖片:
三菱FX系列PLC與三菱J3伺服RS格式通訊:讀/寫J3伺服里的PA05參數內容1000!(站號為:2)怎么編寫呢?


SOH  站號                      指令             STX                   數據NO                  數據                ETX                         校驗和

01H   32H              40H  30H              02H                       ?                   33H 44H 38H      03H                33H+44H+38H+(數據NO)
[ 此帖被haple在2013-01-16 14:53重新編輯 ]
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 1266(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-01-08
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-18 16:16
剛給客戶做完這個通訊,碰到個有意思的事,客戶是兩臺FX2N的PLC,都是二手翻新機,其中一臺通訊正常,另一臺讀不出數據,交換PLC后就正常了,兩臺多次交換,好的PLC在任何機上都是好,壞的在任何一臺上都是讀不出數據,讓客戶更換PLC,后來客戶又換了一臺二手翻新機,還是不行,再換了一臺全新的OK,二手翻新機都是90年代的,可能是版本太低了造成的怪事!具體是監控返回來的數據,錯誤碼是A,表示通訊正常,而接受的數據區12位,前6位是H30,后面的全是H00,校碼器也是H00,PLC接收是從D630開機的18位,到D640以后就全是H00了,難道PLC的內存D640以后寫不進去了! 換了新PLC就好了,跟程式無關!
[ 此帖被cwxok在2013-01-18 16:22重新編輯 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!