樓主  發表于: 2013-01-31 21:02
          近來要使用臺達PLC.之前沒有使用過.有臺設備大概要使用輸入輸出點總共在40個點.還要使用HMI也是臺達的.還有兩個溫度輸入.怎么選PLC以及模塊,還想再購買輸入和輸出擴展模塊...........................急啊.
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1553 個
工控威望: 4552 點
下載積分: 7529 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-10-18
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-02 00:19
引用
引用樓主zengrj521于2013-01-31 21:02發表的 怎么選用臺達PLC??????????? :
          近來要使用臺達PLC.之前沒有使用過.有臺設備大概要使用輸入輸出點總共在40個點.還要使用HMI也是臺達的.還有兩個溫度輸入.怎么選PLC以及模塊,還想再購買輸入和輸出擴展模塊...........................急啊.

選型步驟;
1;輸入,輸出要分別列出,2;I/O是控制什么也要說明,如果經濟能承受直接選晶體管型40EH3,3;一般主機I/O是按3比2配置,主機I/O夠不夠用,不夠要使用I/O擴展模塊,臺達有輸入擴展模塊,輸出擴展模塊,I/O混合擴展模塊,4;你有沒有高速輸入/輸出也要說明,5;要不要使用通訊功能,主機是做上位機/下位機也要說明,6 兩個溫度輸入是電阻型(PT100),還是熱電偶型(K型)也要說明,7;既然測溫了是否要控溫,如果控溫是數字控制還是模擬量控制,這又牽涉到溫度控制方式。
[ 此帖被dmh在2013-02-02 00:51重新編輯 ]
不斷向前
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1553 個
工控威望: 4552 點
下載積分: 7529 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-10-18
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-02-04 11:50
引用
引用第8樓zengrj521于2013-02-02 22:47發表的  :
好的,謝謝你們啦。PLC的型號選好了。

你是怎么選的