王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-25 15:58
MR-J3-10A伺服控制器接收到的脈沖數和FX3u PLC發出脈沖不想等。移動100次以后(馬達帶一個滑臺),位置偏離了原點位置,只要HOME一次又正常,移動幾次后又那樣。。。
三菱客服說是干擾造成的,我該怎樣辦呢?請高手幫我想想辦法
電柜是這樣的,怎樣加屏閉呀?


wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-25 16:01
親~加磁環了木有?編碼器線要加,信號線更得加,有木有啊有木有?
成功的路上需要幫助