pc5036
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-03 21:03
一臺松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,過年回來就掛了,接通電源后,RUN燈滅,PROG燈常亮,ERR燈滅,開關打在RUN上但還是沒有用,反復開關也是如此,24V輸出正常,輸入點接通無反應,哪位知道這是什么毛。磕懿荒苄藓茫。吭诖讼戎x過各位!
[ 此帖被pc5036在2013-03-05 19:17重新編輯 ]
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2023-12-18
查看slayer0204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-04 10:05
是不是電池沒電程序丟失了,我的FX2N也有過,重灌程序,斷電,如果還是,就可以換電池了