樓主  發表于: 2013-03-17 10:40
本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。
大家好才是真的好
shuxuan
在路上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 5156 點
下載積分: 5807 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-08-17
查看shuxuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-17 11:15
一樓說的對,如果使用三菱變頻器的話,可以利用PLC與變頻器進行通訊來改變運行模式