圖片:
如:高速端口已經在初始化程序中啟用,現在怎樣編寫暫停程序,也就是需要計數的時候開啟,,不想計數的時候暫停技術??求助啊‘謝謝“

LD     SM0.0
LPS
MOVB   16#FC, SMB37
AENO
MOVD   +0, SMD38
AENO
MOVD   +320000000, SMD42
LPP
HSC    0
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5189 個
工控威望: 7412 點
下載積分: 158256 分
在線時間: 3148(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-22 11:36
HSC1/HSC2采用啟動使能設置計數與否;
或通過修改當前值的辦法,將暫停后的當前值改為暫停前的當前值。