lixiaoyun
人在江湖
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 177 個
工控威望: 6037 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2010-08-14
最后登錄: 2022-12-31
查看lixiaoyun的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-03-22 00:21
各位大俠:有這么個情況向大家求助,歐姆龍CP1H的輸入點將0.04的信號線拆開,給0.03點按按鈕輸入一個信號后,0.03和0.04兩個點的輸入指示燈會同時亮,且其對應的輸出點會有輸出,但把0.04接上線號線后給輸入信號后0.04輸入指示燈不會亮,且其對應的輸出點沒有輸出,請高手指點一下這到底是PLC的0.04點壞了,還是有其它什么原因
[ 此帖被lixiaoyun在2013-03-22 07:11重新編輯 ]
江湖好學士
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26605 分
在線時間: 1753(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-22 07:55
沒見過,如果線沒接錯就是PLC的問題了.
自動化單機,生產線,項目編程調試!