樓主  發表于: 2013-03-24 09:23
簡單的就不提了,很多時候大家做的項目要求都會涉及到手動 、自動、暫停等不同狀態。我寫過很多,最常用的就是用CJ或CALL來做,MC還沒試過。但做到暫停的時候程序會很累贅很麻煩,而且我每次做這種項目思路都不一樣。自己能力有限,所有沒能好好的歸納出一個統一一點的程序結構框架。希望大家不吝賜教,都談談自己的看法和經驗!
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-24 10:26
2樓體會到了,4樓你說的簡單程序還可以,但幾千上W的復雜程序,自動手動暫停之間的轉換關系,不是幾個轉換按鈕就能做到的。
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-24 14:47
引用
引用第6樓烏龜船長于2013-03-24 11:57發表的  :

不小心被人教育了,小弟是從事汽車行業的,萬步以上的程序經常搞。自動手動暫停等寫法都是這行約定俗成的做法,
哥們要是真牛的話,那就發2個做過的項目上來 讓大家學習下,照片都行。

這位大哥言過了,小弟哪敢教育你!就是大家討論和交流下方法經驗而已。上W步的程序手自暫停轉換你都是在一個主體程序完成,證明你真是牛人,小弟佩服,真的
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-25 22:08
通常是保持暫停前的狀態,暫停后還要能手動控制,用來排除故障,暫停解除后恢復之前的狀態
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-25 22:43
我通常是用子程序來做,暫停的時候跳出自動的子程序,狀態可以保持,外部再加一些相應的輔助程序,這時候如果轉入手動的子程序一樣可以控制輸出,但不會觸發自動的邏輯關系運算,暫停轉回自動后,會接著暫停前的狀態繼續運行
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-25 22:52
引用
引用第16樓dmh于2013-03-25 22:47發表的  :
看一下論壇中【PLC急停有那些方法? 】的貼可能對你有幫助

呵呵,如果不用SFC來寫怎么辦。我這么多年從來沒用SFC來寫過程序,感覺SFC寫起來更復雜,人笨沒辦法