yydyyzsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 258 點
下載積分: 592 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-22
查看yydyyzsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-30 22:22
我們現場有一個CP1H PLC運行大概半小時侯就死機了,只有電源指示燈亮,其他燈全滅,USB\232口與電腦通信均不成功,232與電腦通信時,電腦自動搜索時CIF01通信燈偶爾會閃。求教高手幫忙分析下原因。同臺機器上連續出現兩只PLC壞了
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69389 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-15 17:07
有干擾,加裝濾波器