計量泵是米敦羅的 LMI 電磁計量泵  接受的是脈沖信號  可是導出都找不到 到底最大脈沖是多少?

有用過脈沖計量泵的嗎?S7-200怎么來控制計量泵? 改變其沖程和速度
朋友多了路好走!!!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-08 09:08
流量=沖程*頻率,沖程就是計量泵每動作一次打出的量(一般認為每次量相等),酸和堿的濃度一定時,頻率(單位時間動作次數)和流量是線性關系。頻率由該脈沖確定,不知可否幫到你