模擬量輸入端接受 傳感器和變送器送來的標準電流信號4--20MA。標準電壓信號0--10伏或0--5伏或-10---+10伏
通過模擬量輸入模塊處理成對應數字量供CPU程序使用,這就行了。
為什么有些程序要轉換成實數再去用呢?
附件: 模擬量輸入.zip (3 K) 下載次數:168
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
吉圓電氣 QQ751673698
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12286 分
在線時間: 2734(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-06 11:31
我認為是要保證計算的精度在一個計算機只能處理0-1數字量所以要把模擬量轉換為0-1的數字量(按比例轉換)才能得到需要的工程量