木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-23 08:43
現在有一臺伺服電機做水平左右運動,回完原點后點啟動電機從右邊的原點向左運行,到達設定的脈沖后向右運行至原點,再向左運行。來回運行,可用了一段時間后每次回零脈沖時都在原點前提前到零脈沖位置,一個來回提前大概5MM。請問是什么原因引起的啊。請大家幫忙解答一稀Ｖx謝!
大家好才是真的好
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 11:01
1、保證剔除干擾源
2、保證機械部件可靠
3、以上都保證了,伺服是閉環,沒有丟步這種可能,所以只能分析是給伺服的信號出問題;如果不是干擾,那就是你發出的脈沖不對稱?梢韵嘈拍愕拿}沖數程序沒問題,但是,不知道你使用的是什么指令?是不是方向信號輸出滯后脈沖信號輸出呢?你可以斟酌一下。