282095488
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2021-01-19
查看282095488的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-06 15:15
      有個項目電磁閥用的是CC-LINK通訊,請問下怎么樣在GX-WORKS2里面給他配置地址?
      西門子的我用過是需要添加GSD文件,就可以了,但是三菱的這是第一次做項目要使用,請問下怎么弄呢?
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 21:00
在主站CC-LINK參數中把電磁閥設置為遠程I/O站。通過調整電磁閥上的旋鈕設置好站號與通信波特率。如果你選擇的是CC-LINK  V1版本,那么每個站占用32個輸入與輸出,根據你設置的起始地址往后推就可以知道配置地址了。
樓主留言:
感謝!說的很清楚了,我昨晚也研究了一下,通過你這已解釋,現在知道怎么做了。非常感謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王志勇愛媳婦)