我們這里有一臺數控設備,在開機后就報一個抽油泵的接觸器過載報警。但是設備并沒有運轉。
檢查接觸器下口,電動機電壓正常,懷疑是接觸器下熱繼電器的原因。把熱繼電器拆下來發現分別測量進出接線端電阻,有兩項為120Ω左右,另一項為0.不知道是否是熱繼電器的原因。
我的電氣修理經驗很不足,不知哪位可以告訴我一下診斷思路,跪求
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 10:16
你的熱繼電器三相不平衡,應該壞了!以后遇到什么東西不確定是否為好的時候可以用代替法!