lijingdong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 248 點
下載積分: 2689 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2024-10-18
查看lijingdong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-16 16:26
圖片:
大家好,我遇到一臺日立的矢量變頻器,型號:HP-AM,我找不到它的資料,本想把它替換掉,可是我用了臺達的VFD-B的,不行,會失速。不知道哪位大俠對日立矢量變頻器了解的,能給點建議嗎?,或者用安川H1000系列的替換如何?多感謝!  變頻器圖片可見附件。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-18 08:35
用臺達B系列的+PG卡應該沒問題,應該是電機電壓和基準頻率沒有設置正確造成,正確在變頻器上設置電動機銘牌上面標注的參數,設置完成設置要讓變頻器執行自整定的,否則變頻器不能正確的建立對電機控制的數學模型,造成電動機失速;另外日立的SJ-700或臺達的VFD-C2000都應該可以替代。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-20 11:10
那你可以試試臺達的C2000變頻器,選擇控制模式為FOC+PG模式,轉矩較高,功能強大,要求實在高的話可以使用Danfoss的FC302,這個一定沒問題的,另外日立可以緩慢啟動,臺達不能,建議合理設置一下升速時間試試看。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-20 14:30
電機啟動較快,樓主是不是選擇了自動加減速模式,選擇該模式后,是不受加減速時間的控制的,還有00-09控制模式選擇了哪種模式?參數10-12、10-13設置是否合適?