樓主  發表于: 2013-05-23 16:47
各位大神,PLC梯形圖急停按鈕為什么要用常開點,而外部接線用常閉點,請各位高手指點下,越詳細越好,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(903636024) 好貼!
    yuchai001
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 233 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 28698 分
    在線時間: 232(小時)
    注冊時間: 2012-09-05
    最后登錄: 2015-04-17
    查看yuchai001的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-05-23 17:00
    我覺得是這樣:程序運行后,讀各個開關量狀態,外部接線常閉,程序內常開點導通(閉合),設備正常工作,當急停被按下或斷線,設備會急停,這是為保護設備考慮