工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
客居他鄉(xiāng)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉(xiāng)的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-05-23 21:52
400KVA額定電流557安,你看著辦.