西門子S7-200 CPU222 PLC指示燈不亮,沒有24V輸出。找一張美國產S7-200電路圖做參考.
找到電源板,檢查電源管TOP246R, C腳無輸出。更換TOP246R。 檢查電容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF電容代換。
更換以后電源正常,有24V輸出。 接上數據線,傳入輸出點檢測程序,發現輸出04點繼電器無動作,單獨加電給該繼電器能動作。檢查繼電器驅動IC ULN2003,該IC15腳接04點繼電器,查15腳無輸出,更換ULN2003一切正常。
[ 此帖被makou在2013-05-27 22:02重新編輯 ]